众所周知,水电安装是房屋装修中的首要步骤,作为隐蔽工程,如果安装时没有做到位,日后出现问题返工处理更加麻烦,为了避免这种情况的发生,装修水电时一定不能马虎,需要注意方方面面的问题,并做好验收工作。那么,水电安装施工有什么规范要求?接下来统帅装饰小编就给大家具体讲讲水电安装施工及验收规范,感兴趣的朋友赶紧来看看吧!
一、水电安装施工规范全解
1、水路安装施工规范
(1)放线定位
水路施工时,可以用墨线来作为基准,也就是放线操作,至少有一条1m高的基准线、一条高约0.4m的低位插座水平线以及一条高1.4m的开关水平线。为了保证两面墙上的高度一致,可以用红外水平仪辅助施工。
(2)水路走顶
水路走顶还是走地都可以,并没有相关的规定。虽然水路走顶的成本高,但发生渗漏情况就比较容易维修。
(3)冷热水管距离
冷、热两种水管是不能放在同一个槽里的,因为它们的膨胀及收缩率不同,松动之后造成空鼓。因此,冷热水管需要间隔20cm左右。
(4)水管开槽深度
水管直径一般是2cm,热水管槽要比管径深1.5cm,冷水管槽要比管径深1cm。
(5)水路完工试压
水路完工12个小时后就要进行试压,试压压力为其工作压力的1.5倍,水压一般不会超过0.4兆帕,试压时加压到0.6兆帕即可。加压后20分钟,如果压力下降不超过0.05兆帕,那就是合格的。
2、电路安装施工规范
(1)电线分色
电线分色是基本,否则会造成电路安全隐患,蓝色为零线、红色为火线、黄色或黄绿为地线。
(2)线径
普通插座用2.5平方毫米的电线,厨房、柜式空调用4平方毫米的电线,照明用1.5平方毫米的电线。
(3)使用锁母
走线时要使用锁母,避免底盒与线管之间留距离,否则封槽后会将线固定,后期无法拉动换线。
(4)线管开槽深度
电线管直径是一般是1.6cm,而线管槽深度要比管径深1.2cm。
(5)承重墙内钢筋不可切断
承重墙上开横槽不要超过1米,遇到钢筋也不能切断,否则会影响整个房屋的结构安全。
(6)电线接头
电线接头可以采用终端接法、延长接法、分支接法、多芯软线与单股铜线的连接等方法,以免出现电阻过大、断路等问题。
(7)缠绝缘胶带
缠绝缘胶带的绝缘阻值要达到原绝缘皮的80%,注意电线呈不大于45度的角度斜缠,胶带一半要重叠,并且要往返缠三次,还要包住绝缘皮上3-4cm才可以。
(8)线管过弯
线管弯曲半径最好是其直径的6-10倍,也就是线管直径为1.6cm时,它的弯曲半径就要是10-16cm。
(9)强弱电间距
强弱电间距至少要30cm,照明、插座等强电电线不能与网线、电话线、视频线等弱电电线在同一线管中、同一槽内,避免出现信号干扰的情况。
二、水电安装验收规范全解
1、首先电路墙面在开槽的时候,开槽深度是管径的1.5倍,线路拐弯要用弯管器固定,其长度要控制在200mm左右,另外线管连接也要用锁母,并用胶水连接固定。
2、不管强电还是弱电的线盒,同种电路的线盒距离应该控制在5公分以上,不同种的线盒距离应该控制在150-200mm左右。
3、防水主要是卫生间防水,首先防水材料要符合标准,另外地面防水层厚度在300mm,门口处和两侧的延伸厚度是300mm,不同墙面其涂刷高度也是不一样的。
4、不管是厨房还是卫生间的水管固定,水管出水口出墙距离是1mm,另外连接出水口的上水管一米距离以内不要被固定。
5、地暖布线要注意地面开槽,不能破坏地面采暖结构,另外施工人员在施工的时候要带着6pa的压力施工,并且随时检验地暖是否受到破坏。
以上就是关于水电安装施工及验收规范的相关内容,希望对大家装修水电有所帮助。在此提醒,对于水电安装务必请专业的施工团队,毕竟这部分施工的好坏会影响我们日后生活的方便性和安全性。在选择水电施工团队时,一定要检查是否具备相关资质证书,如果没有就要考虑该团队的专业性了。
|
|